Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбросной воздух из бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ole_dim
Всем здравствуйте. Имеется бассейн в цоколе административного здания. Установка приточно-вытяжная находится на первом этаже. Забор воздуха там же. С второго этажа начинаются помещения офисов и так 7 этажей. Вопрос: где можно сделать выброс? Является ли выбросной воздух вредным выделением. Можно ли сделать выброс на втором этаже под потолком и написать, что открывать окна для проветривания не рекомендуется) Смысла тащить воздуховод на 7 этаж, на мансарду и делать выброс там, не вижу.
Сергей555
Можно. Не является вредным выделением - см. приложение А СНиП 41-01-2003. Желательно выброс делать из стеновой решетки с обогревом (саморегул. кабель) или со скоростью в живом сечении выше 3 м/с (но не более 4 м/с), чтобы не было обмерзания решетки зимой из-за влажного выбросного воздуха.
ole_dim
Спасибо. Ещё информацию нашла, может кому пригодится :
7.3.3 Устройства для выброса вытяжного воздуха следует размещать на расстоянии:
- не менее 8 м от соседних зданий;
- не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
ssn
зимой столкнёсесь с проблемой обледенения фасада. лучше поднять вытяжной воздуховод выше кровли.
Iroha
Цитата(ssn @ 3.8.2012, 17:24) *
зимой столкнёсесь с проблемой обледенения фасада. лучше поднять вытяжной воздуховод выше кровли.


видел подобное оледенение, вытяжка из сауны
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.